99之家        

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 0|回复: 0

研究发现:单芯电缆的金属护套为什么要采取单点互联或交叉互联-

[复制链接] [查看百度是否已收录此帖]
发表于 2020-6-9 06:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

单芯电缆的金属护套为什么要采取单点互联或交叉互联?答:当电缆导体中有电流通过时,在与导体平行的金属护套中必然产生纵向感应电动势。如果把两端金属护套直接接地,护套中的感应电压将产生以大地为回路的循环电流。护套中有电流通过,增加了电能损耗,同时减小了电缆的输送容量。为了解决这个问题,可采取单点互联,仅一端接地,另一端对地绝缘,护套中就没有电流通过。但是,感应电压与电缆长度成正比,当电缆线路较长时,过高的护套感应电压可能会危及人身安全,并可能导致设备事故,因此,电缆运行规程规定,单芯电缆金属护套感应电压不得超过50V。对于较长的电缆线路,应用绝缘接头将金属护套分隔成多段,使每段的感应电压限制在小于50V的安全范围以内。通常将三段长度相等或基本相等的电缆组成一个换位段,其中有两套绝缘接头,每套绝缘接头的绝缘隔板两侧不同相的金属护套用交叉跨越法相互连接。为了减少电缆线路的损耗,提高电缆的输送容量,高压单芯电缆的金属护套,一般均采取交叉互联或单点互联方式。 胜华电缆集团阿里官方旗舰店